ปัญหาเรื่อง Ramp ADC ในแบบฝึกหัด โดย มนตรี ชาธรรมมา - Sunday, 7 May 2017, 11:19PM Number of replies: 2 (โจทย์ในแบบฝึกหัด) อาจารย์ครับ สมมติว่า 4 Bit Ramp ADC มี Full scale =15V แต่ว่า input analog = 16V แล้ว output digital ควรเป็นอะไรครับ หรือว่าจะเป็น 1111 เหมือนเดิมครับ ขอบคุณครับ Permalink In reply to มนตรี ชาธรรมมา Re: ปัญหาเรื่อง Ramp ADC ในแบบฝึกหัด โดย ผศ.กิตติพิชญ์ มีสวาสดิ์ - Monday, 8 May 2017, 2:08PM ถ้าพิจารณาเฉพาะกับวงจรในตำรา จะเข้าเงื่อนไขไม่มีวันแปลงสัญญาณเสร็จครับ เพราะเวลาเปรียบเทียบสัญญาณด้วย Comparator Vx ไม่มีวันชนะ Vin ตัว Counter จะไม่หยุดนับและไม่มีสัญญาณ EOC ออกมาจากวงจร แต่ถ้าพิจารณาโลกแห่งความเป็นจริง วงจรที่เขาทำขายกันอาจมีกลไกป้องกันเหตุการณ์เช่นนี้หลายวิธีเช่น ให้หยุดที่ค่าสูงสุด ถ้าไม่ได้ป้องกันไว้ แล้วจ่ายไฟอินพุตเกินไฟเลี้ยง ไอซีหรือวงจรอาจจะพังไปเลยก็ได้ หากยังมีข้อสงสัยก็ถามมาได้อีกครับ Permalink ความเห็นก่อนหน้า In reply to ผศ.กิตติพิชญ์ มีสวาสดิ์ Re: ปัญหาเรื่อง Ramp ADC ในแบบฝึกหัด โดย มนตรี ชาธรรมมา - Monday, 8 May 2017, 6:33PM พอจะเข้าใจแล้วครับ ขอบคุณมากครับ Permalink ความเห็นก่อนหน้า
In reply to มนตรี ชาธรรมมา Re: ปัญหาเรื่อง Ramp ADC ในแบบฝึกหัด โดย ผศ.กิตติพิชญ์ มีสวาสดิ์ - Monday, 8 May 2017, 2:08PM ถ้าพิจารณาเฉพาะกับวงจรในตำรา จะเข้าเงื่อนไขไม่มีวันแปลงสัญญาณเสร็จครับ เพราะเวลาเปรียบเทียบสัญญาณด้วย Comparator Vx ไม่มีวันชนะ Vin ตัว Counter จะไม่หยุดนับและไม่มีสัญญาณ EOC ออกมาจากวงจร แต่ถ้าพิจารณาโลกแห่งความเป็นจริง วงจรที่เขาทำขายกันอาจมีกลไกป้องกันเหตุการณ์เช่นนี้หลายวิธีเช่น ให้หยุดที่ค่าสูงสุด ถ้าไม่ได้ป้องกันไว้ แล้วจ่ายไฟอินพุตเกินไฟเลี้ยง ไอซีหรือวงจรอาจจะพังไปเลยก็ได้ หากยังมีข้อสงสัยก็ถามมาได้อีกครับ Permalink ความเห็นก่อนหน้า In reply to ผศ.กิตติพิชญ์ มีสวาสดิ์ Re: ปัญหาเรื่อง Ramp ADC ในแบบฝึกหัด โดย มนตรี ชาธรรมมา - Monday, 8 May 2017, 6:33PM พอจะเข้าใจแล้วครับ ขอบคุณมากครับ Permalink ความเห็นก่อนหน้า
In reply to ผศ.กิตติพิชญ์ มีสวาสดิ์ Re: ปัญหาเรื่อง Ramp ADC ในแบบฝึกหัด โดย มนตรี ชาธรรมมา - Monday, 8 May 2017, 6:33PM พอจะเข้าใจแล้วครับ ขอบคุณมากครับ Permalink ความเห็นก่อนหน้า